Hallo zusammen,
habe eine Solaranlage für die Brauchwassererwärmung.(Flachlkollektor an der Hausfassade ca. 12m²)
Wie ich jetzt sehe, funktioniert Sie von alleine nicht mehr.
Wenn ich auf Manuelbetrieb umschalte läuft Sie sofort an un die Temperatur im Kollektor steigt, danach kann ich auf Automatikbetrieb umschalten und Sie funktioniert für diesen Tag einwandfrei. Das Problem ist das der Kollektor stets unter der Temperatur des Speichers liegt und erst bei manualbetrieb der Fühler die richtige Temperatur anzeigt und dann normal funktioniert.
Hat jemand eine Idee wo der Hund begraben ist.
Vielen Dank, Steffen
Solaranlage schaltet nicht mehr automatisch ein
-
- Beiträge: 3
- Registriert: So 26. Jun 2011, 08:49
Re: Solaranlage schaltet nicht mehr automatisch ein
Luftblase am oberen Themperaturfühler - die Vorlaufthemperatur wird nicht richtig erkannt (Zu niedrig).
CU
st
CU
st
Re: Solaranlage schaltet nicht mehr automatisch ein
wie ist der Druck in der Anlage?
oder ist da etwas falsch eingestellt, von wo ist der Speicher wärmer wie der Kollektor?
einen schönen Abend aus Rheinhessen
oder ist da etwas falsch eingestellt, von wo ist der Speicher wärmer wie der Kollektor?
einen schönen Abend aus Rheinhessen
-
- Beiträge: 3
- Registriert: So 26. Jun 2011, 08:49
Re: Solaranlage schaltet nicht mehr automatisch ein
Der Druck ist am unteren minimum 1,8-2,0.
Re: Solaranlage schaltet nicht mehr automatisch ein
Hallo,
für mich klingt das auch nach Luftblase.
Gruß
Benny
für mich klingt das auch nach Luftblase.
Gruß
Benny
-
- Beiträge: 3
- Registriert: So 26. Jun 2011, 08:49
Re: Solaranlage schaltet nicht mehr automatisch ein
Anlage ist ja schon ein paar Jahre alt. Werde Sie mal Spülen lassen und mit Neuer Flüssigkeit befüllen.
Hoffe dann das Problem zu lösen.
Vielen Dank für eure Information,
Sonnige Grüsse
Steffen
Hoffe dann das Problem zu lösen.
Vielen Dank für eure Information,
Sonnige Grüsse
Steffen
Re: Solaranlage schaltet nicht mehr automatisch ein
Hallpo Blacky
Bei den meisten Anlagensteuerungen kann man ein Platten und Röhrenkollektorprogramm aktivieren.
Standarteistellung ist Plattenkollektor.
Beim Röhrenkollektorprogramm wird in festgelegten Abständen erst die Solarpumpe kurz angeschaltet, damit das heiße Wasser an den Fühler kommt. Dann wird gemessen und dann erst die Pumpe, bei Bedarf eingeschaltet.Probier das mal aus.
Bei Plattenkollektoren ist das normalerweise nicht notwendig. Es sei denn die Platten sind so ungünstig montiert, dass das warme Wärmetransportmedium nicht am Fühler ansteht.
Gruß solarfips
Bei den meisten Anlagensteuerungen kann man ein Platten und Röhrenkollektorprogramm aktivieren.
Standarteistellung ist Plattenkollektor.
Beim Röhrenkollektorprogramm wird in festgelegten Abständen erst die Solarpumpe kurz angeschaltet, damit das heiße Wasser an den Fühler kommt. Dann wird gemessen und dann erst die Pumpe, bei Bedarf eingeschaltet.Probier das mal aus.
Bei Plattenkollektoren ist das normalerweise nicht notwendig. Es sei denn die Platten sind so ungünstig montiert, dass das warme Wärmetransportmedium nicht am Fühler ansteht.
Gruß solarfips