Nachdem meine erste Frage mich hier nicht so wirklich weiter gebracht hat, frage ich mal andersrum:
Ich habe eine Solarthermie Anlage auf dem Dach mit drei Platten.
Diese wurde bisher von folgenden Komponenten bedient:
Buderus Komplettstationen Logasol KD 0105 W und KD 0105 S mit Regelung Logamatic SR 2 oder 3.
Die Logamatic Regelung spinnt und neukaufen ist keine Option.
Ich brauche eine Temperaturdifferenzsteuerung die eben eine Handelsübliche Warmwasserpumpe steuert, damit ich das System wieder zum laufen bringe.
Bei EBAY finde ich genug Systeme aber ich weiß überhaupt nicht worauf bei solchen Geräten geachtet werden muss.
Von daher jetzt mal die Frage an all die Selbstbauer in diesem Forum.
Welche Steuerung brauche ich ?
Re: Welche Steuerung brauche ich ?
Hallo Voyager,
wenn neu kaufen für dich keine Option ist dann würde ich entweder eine Steuerung mit den gleichen Daten nehmen oder nach der selben bei Kleinanzeigen schauen. Sorry wenn ich dir keinen besseren Hinweis geben kann.
Gruß Kalle
wenn neu kaufen für dich keine Option ist dann würde ich entweder eine Steuerung mit den gleichen Daten nehmen oder nach der selben bei Kleinanzeigen schauen. Sorry wenn ich dir keinen besseren Hinweis geben kann.
Gruß Kalle
Re: Welche Steuerung brauche ich ?
Weiter geht es mit meiner Solaranlage ......
Die neue Steuerung ( Resol Delta Sol CS/2 mit 2 Fühlern ) habe ich dann Gestern mal eingebaut.
Funktioniert Prima, zeigt mir auch alle Werte genau an ( Kollektortempereatur / Kesseltemperatur, etc. ) aber es passiert nichts.
Die Temp - anzeige am Pumpengehäuse sagt mir :
Zum Kollektor 20 Grad
vom Kollektor zum Kessel 30 Grad
Kollektor in der Sonne 102 Grad
Die Anlage wurde vor kurzem gespült und ist frei, neues Druckgefäß ist verbaut.
Ich tippe jetzt mal auf die Pumpe.
Man sollte doch zumindest ein Summen oder ein ähnliches Geräusch hören wenn diese läuft - oder?
Verbaut ist eine GrundfoßUPS 2540 für schlappe 250,- euro.
Alternative in der Bucht : eine Röhtenbach 25-40 für 39,90 !
Also wieder die Flüssigekit raus und alles von vorne.
Die neue Steuerung ( Resol Delta Sol CS/2 mit 2 Fühlern ) habe ich dann Gestern mal eingebaut.
Funktioniert Prima, zeigt mir auch alle Werte genau an ( Kollektortempereatur / Kesseltemperatur, etc. ) aber es passiert nichts.
Die Temp - anzeige am Pumpengehäuse sagt mir :
Zum Kollektor 20 Grad
vom Kollektor zum Kessel 30 Grad
Kollektor in der Sonne 102 Grad
Die Anlage wurde vor kurzem gespült und ist frei, neues Druckgefäß ist verbaut.
Ich tippe jetzt mal auf die Pumpe.
Man sollte doch zumindest ein Summen oder ein ähnliches Geräusch hören wenn diese läuft - oder?
Verbaut ist eine GrundfoßUPS 2540 für schlappe 250,- euro.
Alternative in der Bucht : eine Röhtenbach 25-40 für 39,90 !
Also wieder die Flüssigekit raus und alles von vorne.