Hallo Leute, ich habe einen Solaranlage von DZ4 verbauen lassen mit einen Wechselrichter von SMA( Sunnytripower) und einem Speicher 5KW von Senec V2.1. Nachgerüstet wurde weil der Außendienstler vergessen Hatte das Inselfähig die Notstrombox von Senec mit der zusage das es Inselfähig ist.
Nun habe ich mal den FI gedrückt so das der Strom auf der Anlage nicht anlag. Der Speicher hat zwar über die Notstromsteckdosen Strom abgegeben aber er ging nicht auf Laden. Der Speicher war 50% gefüllt und vom Himmel kamen 2,4 Kw/h an. Kann mir da jemand helfen ?
DANKE im Voraus
Gruß Tobi
Inselfähigkeit funtioniert nicht
- Stefanseiner
- Beiträge: 25
- Registriert: Mi 3. Okt 2018, 15:18
- Wohnort: Saarland
- Kontaktdaten:
Re: Inselfähigkeit funtioniert nicht
das hat schon seine Richtigkeit so.
Der Senec ist ein AC-Speicher und hat keine direkte Verbindung zum SMA Tripower, dieser benötigt aber zum Arbeiten das ANliegen eines externen 50Hz Netzes - welches DU ja mit dem Fi abgeschaltet hast.
Heißt: Dein Speicher kann Notstrom abliefern, aber mit dem vorhandenen SMA nicht geladen werden
Der Senec ist ein AC-Speicher und hat keine direkte Verbindung zum SMA Tripower, dieser benötigt aber zum Arbeiten das ANliegen eines externen 50Hz Netzes - welches DU ja mit dem Fi abgeschaltet hast.
Heißt: Dein Speicher kann Notstrom abliefern, aber mit dem vorhandenen SMA nicht geladen werden