BSA-Solarbatterie ständig auf 14.4V gehalten. Schädlich?
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 11:00
Hallo,
meine Eltern haben in einem Gartenhaus eine BSA-Solarbatterie 220AH C100 und ein Panel 140 Watt mit Laderegler (besseres Gerät, welches genau bringe ich noch in Erfahrung, vermutlich Signstek Solar Panel Regler Laderegler 12V / 24V 240W/480W 30A dual USB), das die Batterie im geladenen Zustand immer auf 14.4 Volt hält. Ist das schädlich?
Die Batterie ist vor 7 Wochen neu gekauft und hat jetzt nur noch eine Kapazität von ca. 110 AH, wir suchen jetzt nach der Ursache.
So habe ich die 110AH bestimmt: 1KW-Wasserpumpe an den Spannungswandler auf 230 Volt, Rechteck-Generator, mit Stromzange 71A Strom gemessen. Dann 30 min , nochmals 30 min und dann 10 min Pumpe laufen lassen, bis der Spannungswandler abgeschaltet hat, nämlich beim erreichen von 11,1 Volt bei laufender Entnahme von 71A Strom. Nach Abschalten des Spannungswandlers ist Batteriespannung schnell auf 12,1 Volt hoch, dann habe ich innerhalb von 1/2 Std gleich auf 12,3 Volt hochgeladen, damit kein (weiterer) Schaden entsteht. Ergebnis: ca. 80AH für Pumpe entnommen, ca. 10 AH batterie-interne Verluste angenommen, 20 AH Rest-Kapazität (nicht entnehmbar, sonst defekt). Richtig gerechnet?
Gruss
Eckard
meine Eltern haben in einem Gartenhaus eine BSA-Solarbatterie 220AH C100 und ein Panel 140 Watt mit Laderegler (besseres Gerät, welches genau bringe ich noch in Erfahrung, vermutlich Signstek Solar Panel Regler Laderegler 12V / 24V 240W/480W 30A dual USB), das die Batterie im geladenen Zustand immer auf 14.4 Volt hält. Ist das schädlich?
Die Batterie ist vor 7 Wochen neu gekauft und hat jetzt nur noch eine Kapazität von ca. 110 AH, wir suchen jetzt nach der Ursache.
So habe ich die 110AH bestimmt: 1KW-Wasserpumpe an den Spannungswandler auf 230 Volt, Rechteck-Generator, mit Stromzange 71A Strom gemessen. Dann 30 min , nochmals 30 min und dann 10 min Pumpe laufen lassen, bis der Spannungswandler abgeschaltet hat, nämlich beim erreichen von 11,1 Volt bei laufender Entnahme von 71A Strom. Nach Abschalten des Spannungswandlers ist Batteriespannung schnell auf 12,1 Volt hoch, dann habe ich innerhalb von 1/2 Std gleich auf 12,3 Volt hochgeladen, damit kein (weiterer) Schaden entsteht. Ergebnis: ca. 80AH für Pumpe entnommen, ca. 10 AH batterie-interne Verluste angenommen, 20 AH Rest-Kapazität (nicht entnehmbar, sonst defekt). Richtig gerechnet?
Gruss
Eckard