Sollte in der Sensorik für die Netzsynchronisation zu einem Fehler gekommen sein.
Hier wird die Phasenlage und die beiden Spannungen (Einspeisung und Netz) zueinander in Relation gesetzt.
Vermutlich der netzseitige Meßwandler (gealtert).
Die Suche ergab 455 Treffer
- Di 3. Jul 2012, 15:35
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Wechselrichter-Oldi - rätselhafte Überspannung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2997
- Di 3. Jul 2012, 15:29
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Solarpanel defekt oder normal??
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4191
Re: Solarpanel defekt oder normal??
Hi,
sieht nach microrissen aus.
Allerdings reißt Silizium rechtwinkelig und geradlinig.
könnte auch ein defekt in der Laminierung der Zellen sein.
sieht nach microrissen aus.
Allerdings reißt Silizium rechtwinkelig und geradlinig.
könnte auch ein defekt in der Laminierung der Zellen sein.
- Do 21. Jun 2012, 11:16
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Passende Batterie gesucht für 100W Solarpanel
- Antworten: 3
- Zugriffe: 14051
Re: Passende Batterie gesucht für 100W Solarpanel
Ja - BleiGel oder PbYt/Ca würde nie damit voll werden, da die Eigenentladung zwar nicht größer ist aber durch den Ladevorgng angeregt wird. Puffer-Betrieb wäre denkbar z.B. die ganze Woche über Puffern und am Wochenende verbrauchen. Aber da ist auch bei 1/20C Schluß, wenn überhaupt noch Ladung angen...
- Di 19. Jun 2012, 11:13
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Passende Batterie gesucht für 100W Solarpanel
- Antworten: 3
- Zugriffe: 14051
Re: Passende Batterie gesucht für 100W Solarpanel
Hi, Solarmodul liefert max 5,5A als Dauerstrom an den Laderegler, Der Laderegler kann 2 Batterieen mit bis zu 8A laden. Sinnvoll ist also für Dich eine Batterie, die 1/10 der Stundenkapazität als Ladestrom verbrauchen kann. Also sollte die Batterie nicht größer als 55Ah sein (Pb-Zyklenfest, 12V) Dam...
- Mo 18. Jun 2012, 08:10
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Für Garten Strom erzeugen.
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2820
Re: Für Garten Strom erzeugen.
Hi, "NUR" 2 Herdplatten und eine Kaffeemaschine und den Rasenmäher. Herdplatte hat üblicherweise 2kW, Kaffeemaschine um 1kW, Der Rasenmäher hat auch so 2kW. Demnach brauchst Du entweder 7-10m² Solarfläche - auf jeden Fall einen Wechselrichter, der die 2kW liefern kann. Jetzt ist die Frage,...
- Sa 9. Jun 2012, 11:17
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Solarplatte für nur eine Steckdose
- Antworten: 14
- Zugriffe: 14256
Re: Solarplatte für nur eine Steckdose
HI, laden und entladen ist normalerweise kein Problem. Der Laderegler wird dann aber als Stromquelle "missbraucht", da die Ladebilanz sich aus der Differenz von gewonnener Energie minus Entnommener Energie eribt. Auf den Strom bezogen also Strom von der Solarplatte (über Laderegler) - Stro...
- Mo 4. Jun 2012, 10:41
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Farbabweichung Module
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4588
Re: Farbabweichung Module
Hi, bei der Fertigung ergeben sich chargenbedingt Unterschiede in der Beschichtung. Ist aber so ähnlich wie bei Tapeten - immer auf den Rollen die selben chargen-Nummern miteinander verarbeiten, damit die Farben gleich sind. Wenn die Leistung vom Hersteller als gleich eingestuft und getestet wird, d...
- Mo 4. Jun 2012, 10:38
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Inselanlage mit (Not)Netz Zuschaltung
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2827
Re: Inselanlage mit (Not)Netz Zuschaltung
Schau dir mal die USV-Geräte von den Computerversendern an.
die sollten so eine Umschaltung (zwar anders rum: Netz vorrangig und wenn das ausfällt der Akku) haben.
die sollten so eine Umschaltung (zwar anders rum: Netz vorrangig und wenn das ausfällt der Akku) haben.
- Mo 4. Jun 2012, 10:36
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Vakuumröhren und schlechte Temperatur
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5383
Re: Vakuumröhren und schlechte Temperatur
Wärmeleitpaste nach dem herausnehmen immer erneuern!
- Mo 4. Jun 2012, 10:23
- Forum: Solaranlagen
- Thema: Meine Anlage: Kamin, Röhren, Gastherme, Kombispeicher KER2
- Antworten: 2
- Zugriffe: 5885
Re: Meine Anlage: Kamin, Röhren, Gastherme, Kombispeicher KER2
Hi,
bei Ost-West-verteilten Kollektoren kann es vorkommen, daß die eine Seite (abgeschattet) die Energie der anderen Seite abstrahlt
cu
bei Ost-West-verteilten Kollektoren kann es vorkommen, daß die eine Seite (abgeschattet) die Energie der anderen Seite abstrahlt
cu
- So 27. Mai 2012, 21:37
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Gleichstromzähler
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2965
Re: Gleichstromzähler
Hi, selberbauen - aber mit Entkopplung der Anlage. 2 Methoden: 1. Berechnen aus den vorhandenen Kennwerte (Input vom Laderegler - Output zum Verbraucher = Ladestrom) 2. Stromsensor auf Basis von Hallelementen (Magnetfeld), da dies die Vorgänge am wenigsten stört) - 3 Pfade: vom Laeregler zum Kotenpu...
- So 27. Mai 2012, 21:32
- Forum: Förderung und Versicherung
- Thema: Lohnt sich eine Anlage??
- Antworten: 9
- Zugriffe: 14237
Re: Lohnt sich eine Anlage??
Hi, die Anschaltung an das öffentliche Netz muß von einem zertifizierten Elektriker vorgenommen werden. Das örtliche EVU beauftragt dazu die ansässigen Meisterbetriebe. Du brauchst auch einen Zähler, der von der EVU geliefert und einen Eichstempel hat. Wenn Du drüber hinaus auch Eigenverbrauch abrec...
- Do 24. Mai 2012, 13:48
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Solarladeregler SOLSUM 6.6F
- Antworten: 4
- Zugriffe: 4776
Re: Solarladeregler SOLSUM 6.6F
Hi, Solarladeregler haben eine Eingangsspannung von ca. 17V bei Pmax. Die Eingangsspannung sollte nicht unter 15V sinken, da sonst die Pb-Batt nicht vollgeladen werden kann (14,2V) Die Eingangsspannung solte auch nicht über 24V gehen - was der Leerlaufspannung von üblichen Solarmodulen entspricht. W...
- Di 22. Mai 2012, 12:12
- Forum: Solarthermie
- Thema: Ersatz Warmwasserspeicher gesucht
- Antworten: 10
- Zugriffe: 9985
Re: Ersatz Warmwasserspeicher gesucht
Hi, gibt auch gutes Epoxydharz, das mit Wahlweise Eisenpulver oder Aluminiumpulver angerührt wird. Die metallverstärkten "Flüssigmetalle" oder Epoxy-Knete etc. sind auch für bis zu 230Grad Themperaturfestigkeit zu haben. Die sind auch in "lebensmittelecht" zu haben oder durch Iso...
- Fr 18. Mai 2012, 08:12
- Forum: Solarthermie
- Thema: Ersatz Warmwasserspeicher gesucht
- Antworten: 10
- Zugriffe: 9985
Re: Ersatz Warmwasserspeicher gesucht
Hi, das kommt auf die Aufnahmezapfen der Röhrenkollektoren an, die müssen mit gutem Wärmekontakt passen. Bei den Röhrenherstellern und Vertrieb anfragen. (Soweit die Röhren überhaupt gesteckt sind und nicht auch eine Sonderlösung verbaut wurde, was bei solchen Kompaktanlagen häufig zu finden ist) Da...
- Mi 16. Mai 2012, 16:19
- Forum: Solarthermie
- Thema: Ersatz Warmwasserspeicher gesucht
- Antworten: 10
- Zugriffe: 9985
Re: Ersatz Warmwasserspeicher gesucht
In Andalusien wird es sicherlich auch Dorfschmiede geben, die das Teil auseinandersägen und mit anderen Teilen wieder zusammensetzen können. Anstelle des Speichers oben eine herkömmliche Sammelschine für die Röhrenkollektoren einsetzen. Diese an einen herkömmlichen Speicher auf dem Dach anschließen ...
- Mi 16. Mai 2012, 08:51
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: 12 Volt ins Hausnetz?
- Antworten: 5
- Zugriffe: 5670
Re: 12 Volt ins Hausnetz?
Hi, jetz' mal etwas genauer: Hausverkabelungen für 230V~ haben Übergangswiderstände und Leitungswiderstände von 0,3-2 Ohm Das macht bei Strömen von 5A-10A und 230V einen Spannungsverlust von 5-10V und Leistung von 25-100W aus (1Ohm mittel) an den Klemmen. Die 1,5mm² verursachen einen Spannungsabfall...
- Di 15. Mai 2012, 08:26
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Mit Solarthermie heizen??
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2793
Re: Mit Solarthermie heizen??
Hi, das wesentliche bei Passivhäusern ist die extrem gute Isolierung mit cw unter 0,3. Außerdem sollten im Konzept noch Glashausflächen und Wärmerückgewinnung aus Lüftung und Abwasser bedacht sein. 16m² Solar bringen ca. 14kW - intelligent eingesetzt ist da sicher auch im Winter mit 1/10 der Leistun...
- Di 15. Mai 2012, 08:21
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Tatsächliche Ampere-Leistung??
- Antworten: 3
- Zugriffe: 4270
Re: Tatsächliche Ampere-Leistung??
HI, 5,5A x 6 = 33A - Aber nur bei Spitzenlastbedingungen. Der 30A Laderegler wird sich selber schützen, indem er nicht mehr als 30A Ladestrom durchläßt. (Vorausgesetzt, es ist ein Laderegler mit Schaltwandler und Max-Peak-Power-Controller). Die 6 Panele mit je einer Diode an die Sammelschiene anschl...
- Di 15. Mai 2012, 08:11
- Forum: Solarthermie
- Thema: Brauche dringend Entscheidungshilfe bezüglich Solarspeicher
- Antworten: 1
- Zugriffe: 3434
Re: Brauche dringend Entscheidungshilfe bezüglich Solarspeicher
Hi, Was soll damit erreicht werden? Du hast ca. 10kW Spitzenleistung zur Verfügung, mit der Du durchschnittlich einen Pufferspeicher von 600l-700l auf eine betriebsrelevante Themperatur bringen kannst. Wesentlich ist aber der Zweck der ganzen Anlage und die damit abgedeckten Massen. (m² Wohnfläche, ...
- Sa 12. Mai 2012, 11:38
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: 12 Volt ins Hausnetz?
- Antworten: 5
- Zugriffe: 5670
Re: 12 Volt ins Hausnetz?
Hi, das Problem ist mehrschichtig! 1. Ja - im Prinzip kann über eine für 230V vorgesehene Verkabelung eine Gleichspannung von 12V verteilt werden. 2. Nicht zu raten!! - Probleme: Sicherheitsproblem: - Wenn das Haus einen Anschlußkasten für das 230V-Netz besitzt, dann ist dieser zu deaktivieren!!!! d...
- Do 10. Mai 2012, 07:59
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Wer bastelt an einem Sinus Wechselrichter für Inselbetrieb?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 5099
Re: Wer bastelt an einem Sinus Wechselrichter für Inselbetrieb?
Hi, welche Kennwerte hat Dein Wechselrichter? Wie muß demnach die Drossel dimensioniert sein? Einfach "Sinusdrossel" ist keine Anfrage. Bei PWM-gesteuertem WR ist die Frequenz maßgeblich für die Induktivität der Drossel und auch das verwendete Material. Die Leistung gibt einen Hinweis auf ...
- Mo 7. Mai 2012, 10:03
- Forum: Solarthermie
- Thema: Solarmodule von innen beschlagen
- Antworten: 2
- Zugriffe: 4600
Re: Solarmodule von innen beschlagen
Ja - beschlagen deutet auf ein Leck hin.
Im einfachsten Fall ist einfach das Gehäuse undicht und der Isolierstoff hat Feuchtigkeit aufgenommen, die er bei Erwärmung an die kalte Glasinnenseite abgibt.
Ja - Leistungseinbußen durch Trübung des "Glases" und auch durch den Isolationsfehler.
Im einfachsten Fall ist einfach das Gehäuse undicht und der Isolierstoff hat Feuchtigkeit aufgenommen, die er bei Erwärmung an die kalte Glasinnenseite abgibt.
Ja - Leistungseinbußen durch Trübung des "Glases" und auch durch den Isolationsfehler.
- Mo 7. Mai 2012, 09:54
- Forum: Solaranlagen
- Thema: PV Wirkungsgrad
- Antworten: 3
- Zugriffe: 6710
Re: PV Wirkungsgrad
Die Angabe der Nennleistung bezieht sich auf eine normierte Einstrahlung von 1000W/m² senkrecht. In manchen Gegenden in Deutschland wird diese überschritten (Süddeutschland). Im Tages- und Jahresverlauf stimmen die Einstrahlungswinkel nur sehr begrenzt, um diesen Wert zu erreichen. Allgemein über ei...
- Sa 5. Mai 2012, 10:12
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Temperatur zu gering im Puffer
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6054
Re: Temperatur zu gering im Puffer
Hi, der Luftzug ist nicht zu unterschätzen. Bereits eine Windgeschwindigkeit von 3m/s verdoppelt die Wärmeabgabe einer Kühlfläche. eine Themperaturdifferenz kann auch dadurch entstehen, daß unter den Gegebenheiten das Transportmittel Wasser etc. zu langsam in der Leitung läuft. Das kann mit geringer...
- Do 3. Mai 2012, 07:55
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Unerklärlicher Stromverbrauch
- Antworten: 4
- Zugriffe: 4287
Re: Unerklärlicher Stromverbrauch
könnte sein, daß die Panele sich gegenseitig kurzschließen.
Das mit der Sperrdiode ist ok (Reihendiode),
Das ohne Spreediode macht den Kurzschluß.
Das mit der Sperrdiode ist ok (Reihendiode),
Das ohne Spreediode macht den Kurzschluß.
- Do 3. Mai 2012, 07:45
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Temperatur zu gering im Puffer
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6054
Re: Temperatur zu gering im Puffer
HI, im Sommer können die beiden Puffer betrieben werden. die Themperatur dürfte dabei aber keine 60Grad erreichen. Im Winter kann nur einer (maximal) aufgheizt werden. Von November bis Februar geht mit dieser Anlagengröße nix! Pumpeneinstellung: Bedienungsanleitung suchen - alles andere ist Raten. D...
- Mi 2. Mai 2012, 11:48
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Netzwechselrichter bei Stromausfall
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2782
Re: Netzwechselrichter bei Stromausfall
Kommt auf den Verwendeten Wechselrichter an. Grundsätzlich sind die Einspeise-Wechselrichter netzgeführte Synchronwechselrichter. Wenn das Netz wegfällt muß der Wechselrichter eine eigene Synchronisation haben, die dann den Strom liefert. Da eine Netzabschaltung aber einen Ursächlichen Zusammenhang ...
- Mi 2. Mai 2012, 11:42
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Unerklärlicher Stromverbrauch
- Antworten: 4
- Zugriffe: 4287
Re: Unerklärlicher Stromverbrauch
Hi,
könnte ein Anlaufproblem sein, das mehr Strom verbraucht.
Zusammen mit einem 2. Effekt, daß die Batterie eine Eigenentladung hat, die beim Anlaufen nach dem nächtlichen
Stillstand einen Höheren Ladezustand anzeigt, als tatsächlich erreicht ist bzw. wurde.
cu
st
könnte ein Anlaufproblem sein, das mehr Strom verbraucht.
Zusammen mit einem 2. Effekt, daß die Batterie eine Eigenentladung hat, die beim Anlaufen nach dem nächtlichen
Stillstand einen Höheren Ladezustand anzeigt, als tatsächlich erreicht ist bzw. wurde.
cu
st
- Mi 2. Mai 2012, 11:36
- Forum: Fragen und Antworten
- Thema: Temperatur zu gering im Puffer
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6054
Re: Temperatur zu gering im Puffer
Hi, Deine Solaranalage bringt bei 17m² eine Leistung von ca. 15kW, mit denen Du das Puffer-Wasser heizen kannst. Sind die zwei Pufferspeicher permanent an der Solaranlage oder werden die über ein 3-Wege-Ventil nacheinander angeschalten? Die Themperatur an der Pumpe zeigt den Rücklauf zum Kollektor -...